This is the forum archive of Homey. For more information about Homey, visit the Official Homey website.
The Homey Community has been moved to https://community.athom.com.
This forum is now read-only for archive purposes.
The Homey Community has been moved to https://community.athom.com.
This forum is now read-only for archive purposes.
Solved
[Solved] Fibaro FGS-222 gaat spontaan aan en uit
nickvandergraaf
Member
Ik heb een Fibaro inbouw relais die spontaan aan en uit gaat. Het werkt al ongeveer 6 maanden zonder problemen.
Maar als ik nu de lamp met de app of met de schakelaar bedien dan gaat hij daarna nog een paar x aan en uit.
Maar als ik nu de lamp met de app of met de schakelaar bedien dan gaat hij daarna nog een paar x aan en uit.
[2017-11-09T09:41:54.022Z] Node[2]: sendData to COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, params 0x0100
[2017-11-09T09:42:13.491Z] Node[2]: Received application command for COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, data: 0x03ff
[2017-11-09T09:43:50.160Z] Node[2]: Received application command for COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, data: 0x03ff
[2017-11-09T09:44:53.257Z] Node[2]: Received application command for COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, data: 0x0300
[2017-11-09T09:44:53.277Z] Node[2]: Received application command for COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, data: 0x03ff
[2017-11-09T09:46:32.237Z] Node[2]: Received application command for COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, data: 0x03ff
[2017-11-09T09:46:56.055Z] Node[2]: Received application command for COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, data: 0x0300
[2017-11-09T09:47:57.406Z] Node[2]: Received application command for COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, data: 0x03ff
Ik heb een filter op de Node[2] gezet. Voor de rest komen er alleen maar updates van stroomverbruik tussendoor. Geen schakel meldingen of iets dergelijks.
Heeft er nog iemand een idee wat dit kan zijn? Voordat ik de lamp van het plafond moet halen en de relais resetten?
Alvast bedankt voor het mee denken.
Groeten Nick
[2017-11-09T09:47:57.406Z] Node[2]: Received application command for COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, data: 0x03ff
[2017-11-09T09:48:54.623Z] Node[2]: Received application command for COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, data: 0x0300
[2017-11-09T09:49:22.709Z] Node[2]: Received application command for COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, data: 0x03ff
[2017-11-09T09:50:28.272Z] Node[2]: Received application command for COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, data: 0x0300
De eerste regel is mijn actie in de app. Vervolgens gaat hij nog een paar x aan en uit. Tussen de 0x03ff die 2x achter elkaar komen gaat hij ook nog uit. Maar deze worden niet geregistreerd.[2017-11-09T09:50:28.272Z] Node[2]: Received application command for COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, data: 0x0300
[2017-11-09T09:50:56.806Z] Node[2]: Received application command for COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, data: 0x03ff
[2017-11-09T09:51:14.143Z] Node[2]: Received application command for COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, data: 0x0300
[2017-11-09T09:51:40.029Z] Node[2]: Received application command for COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, data: 0x03ff
[2017-11-09T09:52:00.947Z] Node[2]: Received application command for COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, data: 0x0300
[2017-11-09T09:52:50.610Z] Node[2]: Received application command for COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, data: 0x03ff
[2017-11-09T09:53:52.902Z] Node[2]: Received application command for COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, data: 0x03ff
[2017-11-09T09:56:27.417Z] Node[2]: sendData to COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, params 0x0100
[2017-11-09T09:56:27.493Z] Node[2]: Received application command for COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, data: 0x03ff
[2017-11-09T09:56:42.915Z] Node[2]: Received application command for COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, data: 0x03ff
[2017-11-09T09:56:54.197Z] Node[2]: Received application command for COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, data: 0x0300
[2017-11-09T09:57:09.618Z] Node[2]: Received application command for COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, data: 0x03ff
Ik heb een filter op de Node[2] gezet. Voor de rest komen er alleen maar updates van stroomverbruik tussendoor. Geen schakel meldingen of iets dergelijks.
Heeft er nog iemand een idee wat dit kan zijn? Voordat ik de lamp van het plafond moet halen en de relais resetten?
Alvast bedankt voor het mee denken.
Groeten Nick
Tagged:
Comments
Als het echt alleen deze signalen zijn is kan het 2 dingen zijn, los contactje op de relais module of schakelaar.
Of er is wat corrupt geraakt in de module zijn settings, re-pair zou dit moeten oplossen.
En als ik alle draadjes los heb dan heb ik op het schakeldraad Zwart ook nog spanning staan.
Dus waarschijnlijk een kabelbreuk in de bruine(+). Nu uitvogelen hoe de kabel loopt. En een nieuwe trekken.
De schakelaar van de module los gekoppeld en de lamp schakelt via homey prima aan en uit zonder storen.
@caseda Bedankt voor je reactie